Est-il normal d'installer la plomberie entre le plafond et la toiture ?

Résolu
Est-il normal d'installer la plomberie entre le plafond (placoplatre) et la toiture ?

6 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bj bien sur a condition de ne pas mettre des raccords
    1. Effectivement sous réserve qu'il n'y ait pas de raccord , pas de brasures et que l'étanchéité de l'installation ait été vérifiée avant mise en place des panneaux de placo . Par ailleurs il faut que les tuyaux soient placés en dessous de l'isolation , pour assurer une mise hors gel quand la maison est inhabitée et mise hors-gel . Ceci étant ce n'est pas ce que j'aurais fait !
      1. Bonne isolation, pas de soudure mais vaut mieux pas.
        1. Bonjour jean
          Effectivement comme le dit Alain sous réserve qu'il n'y ait pas de raccord, pas de brasures et que l'étanchéité de l'installation ait été vérifiée ; pour l’isolation il existe des fourreaux en deux mètres de longueurs qui s’adapte dessus est qui isole jusqu'à moins 15°, j’ai .ça dans mes combles est je n’ai pas de déperdition de chaleur ! si ca était bien fait ou très peut ? Est pour vérifier, lorsqu’il gèle si la toiture reste blanche c’et que vous n’avais pas de perte de chaleur tout simplement .
          Amicalement
          Jean-Yves
          1. bien sur, s' il n' y a pas de soudures, même une bonne soudure à l' argent il n' y a aucun problème.
            1. merci a tous
              j'ai reçu des informations a ce sujet ::::
              c'est la nouvelle norme europeenne qui sera aplicable
              a partir de 2015 .
              je recevrai par courrier toute les nouvelles normes et encore merci